У мене проблема із запуском MONOSPASE ECODISK в дуплексному режимі. Один ліфт не йде на настановний прогін. Стоїть і смикає дверима.

в одиночному теж не йде, кінцевий заблокований, 61у, 30,77н світяться, ланцюги безпеки в нормі, але все-таки така ж каламут

Доброго дня Була в мене така проблема із наказними кнопками

1. Якщо збереглася документація, яка була прикріплена до наказної панелі, подивися уважно на рядки.

Please activate button (номер поверху) on side A (1) / це кнопка нижнього поверху Please activate button (номер поверху) on side A (2) / це кнопка другого поверху Please activate button (номер поверху) on side A (3) / це кнопка третього поверху

Якщо цифри йдуть не по порядку, тоді треба робити "хибні" поверхи 2. Якщо є поруч такий самий ліфт але ще не навчений тоді зайди в меню 3-1-1 і гортай його якщо побачиш - це помилковий поверх. Успіхів

_________________ постійно все забуваю - тож якщо комусь щось пообіцяв -нагадуйте.

ліфти

Коротше, жодних додаткових пристроїв для моноспейсів немає. Все програмування здійснюється з панелі мап (MAP), яка стоїть на верхньому посадковому майданчику. Є там девайси спеціальні, щоб наказну панель запрограмувати, наприклад, але це в комплекті не поставляється.

Після 10 000 пусків меню дійсно закривається. Для доступу до нього потрібна спеціальна плата LCE KNX, яка встромляється поверх процесорної (375 LCE CPU), але не плутати з LCE CAN, яка потрібна для груповоїроботи. Вся фішка полягає в тому, що коли ви встромите нову плату KNX в процесорну, то вона перестане бути новою))), а точніше в неї запишеться інформація про цей ліфт і в іншій ви її вже не встромите. А якщо і встромите, то меню у вас не відкриється. Щоб боротися з таким неприємним явищем, KONE має спеціальний девайсик, який цю хрень обнуляє. А ще чув, що цю плату LCE KNX мають надсилати на запит безкоштовно. Але я не впевнений, тому своїм плюшевим ведмедиком присягатися не буду)))

_________________ постійно все забуваю - тож якщо комусь щось пообіцяв -нагадуйте.

ліфти

Якщо така хрень, значить кнопка ПРАЦЮЄ! Струму вона не запрограмована. Хоча є варіант, який запрограмований, але не так. Наприклад: Ліфт на 2 зупинки передбачалося зробити з хибним поверхом, тому кнопку на заводі забомбили як 3-й поверх. Під час монтажу хибний поверх робити не стали. Підсумок: кнопка не функціонує)))

Якби кнопка була несправна, вона не підсвічувалася. Якби вона була правильно налаштована, то при наказі з MAP вона фіксувала б цей наказ.

_________________ постійно все забуваю - тож якщо комусь щось пообіцяв -нагадуйте.

вільного

_________________ постійно все забуваю - тож якщо комусь щось пообіцяв -нагадуйте.

ліфти

_________________ постійно все забуваю - тож якщо комусь щось пообіцяв -нагадуйте.

форум

щодо ключа пріоритетного наказу: на наказовій панелі якийсь роз'єм під ключ є, але де сам ключ і що це за роз'єм невідомо нікому.

а щодо меню: не варіант, вантажать завжди з різних поверхів (підйом 25 эт.), так що це відпадає намагався в меню поставити в 1.73 1 або 3, але ефекту не отримав. Чи то ячогось не зрозумів, чи машина.

та де ж його взяти, цей девайс.

режим начебто не активний, хоча точно не скажу. Документації майже немає, і як працюємо, досі не розумію. не інакше як на чесному слові.

Девайс цей являє собою такий собі ключик з хусткою (не такий як пріоритетний), який на час програмування підключається. так, все вірно, до вільного роз'єму на шлейфі. Якщо є бажання, то на сайті наладчика є документація на цю тему, там розписано все. Називається, здається, ремонт KSS.

Режим OSS - це режим "ліфт вимкнений". Його пропонував встановити ліфтер. Пункт меню 1.73 потрібен для того, щоб встановити положення дверей (дверей, якщо дві) при включенні цього режиму (поворот ключа). Меню 1.72 встановлює поверх, на який ліфт поїде (0-найближчий поверх, тобто той, на якому вже стоїть кабіна). Меню 1.79 – освітлення кабіни в режимі OSS (1-включено). Для включення режиму OSS необхідно на платі 722 LCEOPT у роз'ємі Х5 замкнути між собою контакти 7 та 9, або 7 та 10 (не принципово). Для повернення в режим нормальної роботи необхідно вказані контакти роз'єднати. ВАЖЛИВО. якщо плат 722 LCEOPT більш ніж одна, дані операції слід проводити з тією платою, в якій багатопозиційний перемикач S1 знаходиться в положенні 0. (маленький перемикач з обертовою стрілкою і положеннями від 0 до F).

На жаль без цього девайса наказну панель запрограмувати низячи.

Прийде купувати ключ пріоритету, ключ для програмування і свердлити дірку в приказнику. Тільки переконайтеся, що на шлейфі є мінімум 2 вільні роз'єми, інакше ще й шлейф доведеться купувати.